回复:200smart控制电动调节阀的问题求教

已锁定

6688

  • 帖子

    70
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2004-09-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-02-16 09:48:41

4楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2022-02-16 08:20:14的发言 >1楼

楼主,你应该没有认真的看说明书,你对基本功能都不太了解。

关到位是模拟量控制输出的信号,关过力矩是扭力模式信号,这个都是有反馈信号才能完成。

建议还是好好的理解下说明书上说的东西。

当>=你需要做相关的动作,就直接断开模拟量控制这块,另外还要看你是否需要保持动作输出。具体工艺。

谢谢你的回复,但你可能没明白我的意思,调节阀的基本控制我还是知道的。我只是想在程序中根据开到位、关到位、过力矩时做一些保护,但根据调节阀执行机构的特点来看,似乎这种保护在PLC这边不能实现,只能完全依靠执行器自身来完成保护,对此有困惑,特来请教。

评论