以下是引用kdrjl在2022-02-15 23:15:25的发言 >12楼

变频器对电源和空间有高频无线电信号干扰或者传导。这是不争的事实。自然现象。但是如何处理,使其影响降到能够接受的程度,这就是EMC的事情。其实说它神秘,是没有找到好的有效手段,而10楼的发言,就是告诉你如何捅破这个窗户纸。


说它简单,就是窗户纸。


5楼那张图示,是官方的推荐。那是一个原则。读懂了,原则是可以灵活的,结合实际情况操作的。比如,没有屏蔽电缆,但需要屏蔽电缆。这不是很难做到吧?用金属管或者金属桥架安装敷设电缆线,与图示的效果一样的。或者...,方法很多。屏蔽是原则,不要违背。前提条件是距离不超限。


仅此而已。

距离不超限指的是动力线和信号线的敷设距离吗?


亦或是动力线总的敷设长度,不带屏蔽的距离允许比屏蔽线长一倍