后续1:
经过整一天的运行,该故障没有再次出现,但是,故障原因已经明确在这个范围,图示是schimpke设备的部分相关电路:

其中,5K4为设备液位检测。
当润滑冷却单元设备正常时,驱动5K1继电器得电,再由继电器触点信号转换为plc的输入I33.6信号输入到西门子840D的系统。
回路中任何一个断路器辅助触点具有闪断,都将影响到报警回路的触发,其中,600800#报警只需要启动系统后,闪断信号5K1继电器断开时间大于4S就能够满足报警条件。
由于无法停止设备,进行进一步的诊断确认,只能把这个问题暂时放一放。