quote:以下是引用软硬兼师在2005-10-13 21:09:34的发言:
你用的是西门子的变频器,手册上面有,配置多大的制动单元。
制动单元一般配电机功率的一半,制动电阻的阻值是确定的。
手册里能查到。
制动电阻功率要根据你用的工艺情况。手册里面查到的一般是5%的制动率。
如果电机在工艺上用再生发电状态多的话,配制动电阻时的制动率也要相应提高。
这种选择太经验、太个例了。制动单元的选择,还是以需要的制动电流(制动转矩)来选择。也就是说,选择制动单元之前,首先要已知制动工艺,它需要多大的制动力(以电动机的额定转矩的%计算即可),然后折算到直流母线侧。以此作为依据,选择制动单元的容量或电流值。制动单元可以作为100%工作周期考虑,制动电阻就需要对其功率进行计算,也是根据电机的要求,制动周期,折算电阻的功率。
总之,变频器的制动单元和制动电阻,最好不要经验估算,而是根据控制要求、电机的额定数据,实际的计算一下。再乘以一个工程裕量的系数。才OK。
如果是蒙的,蒙错了,会露馅的。而且要蒙几次了。就是华罗庚的优选法,还要选上几次,才会八九不离十呢。嘻嘻嘻。