我们长期做的电动调节型阀门力矩和位置反馈保护也不在程序中设计,仅做信号警示。比如关到位了,AO输出4-20mA还是得驱动阀门,是0阀门对应关到位了,这不刚好对应吗,至于力矩的,电装内部会做保护。程序中就别这么复杂了