电动调节阀,控制信号源是AO 4-20MA,阀门会根据收到的信号动作,如果开度AI反馈和AO信号一致就说明阀门动作和反馈是正常的。

阀门自带的:开到位,关到位,过力矩信号是阀门自身保护和限位,只是作为显示和报警比较好,因为你是调节阀,主要信号是AI+AO,但是也不是说阀门自带的状态反馈没有用,只是不做连锁而已。