回复:电机与变频器接地

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23465
  • 精华

    899
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-02-16 19:23:29

19楼

展开查看
以下是引用yh2000在2022-02-15 14:16:07的发言 >11楼

变频器和电机连接线,我们现场都是这样。


这样连接电机,没问题!

其实,从前MM4时代,正确的电机接法也是要求这样。只不过电机PE电缆接到MM4下端的PE。

(MM4通常下方都有两个接地端子,一个在电机出线附近PE端子,还有一个PEN端子接供电系统的PE/PEN)

G系列干脆明明白白的电机  四出线端子,这样连接,将保证变频器-电机的等电位连接!它可以消除由变频器前端整流电路导致所产生的EMC问题。

这里仅需关注该PE线在电机处的连接端点。不要将端子压在电机涂漆表面;也不要接在电机盒上。而是连接在盒内的电机壳打磨处。

以上这点,不管变频器-电机容量大小,都要遵守。


在保证这样的接法下,即便供电线路的PEN没接(仅ABC三相),运行时,该设备(系统)外壳会有“麻电”的感觉;但以此等电位的控制系统(包括与此等电位的控制器PLC、通讯等)不会受到影响。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?