回复:电机与变频器接地

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    712
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-02-17 09:29:49

23楼

为抑制此高频传导噪声信号,降低对同一供电系统及接地系统其它设备的影响,推荐的方案是,采用电机屏蔽电缆,配合进线滤波器或EMC滤波器(RFI抑制滤波器),使噪声电流在驱动系统内通过低阻抗回路流回变频器。噪声信号的回流路径为电动机电缆的屏蔽层→PE或EMC屏蔽母线→进线滤波器,从而大幅度减小噪声电流和噪声信号发射对地和供电系统的干扰。

为满足EMC产品标准EN 61800-3的C2和C3类规范,要求电动机电缆采用屏蔽电缆。