发布于 2022-02-17 09:46:12
24楼
电机接地必须单放电缆回到变频器?指的是不能用3+1的电缆吗?
引用10楼详细内容:
电机电缆不带屏蔽没关系;每相两根线也没问题。重要的是电机电缆的布线结构。(布线有说明,参照说明即可。)
但是。电机接地必须单放电缆回到变频器!否则,对外部的干扰非常严重。
引用9楼详细内容:
老的安装是250kw的simovert,20多年了。电机动力线是每相两根185的单芯线,不带屏蔽,水平排线。接地线线径也很小,不满足要求。
要改的话,就要全部推倒重来,头大死了。
引用5楼详细内容:
楼主的问题,其实也是很多刚刚接触西家传动的用户具有普遍性的疑问。传动系统安装布线,是最关键,最基础的工作。做好了,后面的问题都好办。反之亦然。
请楼主 仔细研读下面这张图。一图读懂现场的安装布线基本原则。
不好意思,手底下只有这个英版的ECM安装布线手册。中文版的,也应该有,只是我没有找到。不过基本原则都一样。
假如,对图中的示范安装布线,不是很理解的话,我建议也是先照此办理。也就是,理解了要执行,不理解的也要执行。在执行中加深理解。(捂脸)
传动系统抗干扰的灵魂,第一就是等电位。
指的就是用 3+1 电缆。而且中小容量推荐4截面相同电缆。
楼主是用单根电缆线。