回复:smart的库存储区除了占用分配的区域,还能偷偷摸摸的另外占据一块?

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3265
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-02-17 10:55:42

12楼

楼主,你是使用ST40做的试验(因为你提到ST40, 就想当然是使用ST40),ST40的V存储器最大地址是VB16383, "V存储区分配是10000以上的是库存储区"当然是可以的,只要不超出VB16383就可以(按照你的说法试验过)。而出现VB9000以后一片存储器地址被占用,只能理解为不小心搞重叠了。 试验了3次,每次使用2-3个库,只要不人为搞地址重叠,就不会出现VB9000以后的地址被莫名其妙占用。

如果使用的是ST20, 根本就不可能存在vb10000以外地址分配给库的事情,因为没有办法输入这个地址。 ST20的V存储器最大地址是VB8191.

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9136条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。