以下是引用YUKJ在2022-02-17 10:55:42的发言 >12楼

楼主,你是使用ST40做的试验(因为你提到ST40, 就想当然是使用ST40),ST40的V存储器最大地址是VB16383, "V存储区分配是10000以上的是库存储区"当然是可以的,只要不超出VB16383就可以(按照你的说法试验过)。而出现VB9000以后一片存储器地址被占用,只能理解为不小心搞重叠了。 试验了3次,每次使用2-3个库,只要不人为搞地址重叠,就不会出现VB9000以后的地址被莫名其妙占用。

如果使用的是ST200, 根本就不可能存在vb10000以外地址分配给库的事情,因为没有部分输入这个地址。 ST20的V存储器最大地址是VB8191.

感谢YUKJ,确实是本胖自己搞出来的乌龙。都是本胖自己键盘输入的,但后来被别的工作打断了,现在回来接着干。结果一看那些变量,竟然辣么正规,这会是本胖自己定义的?肯定是系统定义的...于是就法生了一楼说的乌龙事件。

但以后本胖会坚持正规的做法,哪怕分不清是不是系统定义的。