回复:smart的modbus-rtu库是否支持08功能码?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9105
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-02-18 10:06:54

18楼

展开查看
以下是引用李岩在2022-02-18 09:45:58的发言 >16楼

本胖理解了您的意思,但本胖的意思是所有带通讯的仪表应该都是可以编程的,假设用的是MCU吧,加上一段映射程序就可以了。赶脚MODBUS的功能码真的没必要分的那么清。

以下是引用WWCWWC在2022-02-18 09:00:19的发言 >15楼:可能是我没有真实理...

引用15楼详细内容:

可能是我没有真实理解你的意思,也可能你没有真实理解我的意思。

我的意思是从站无法将I/O、IW/QW的信息传放到V存储区的功能,当然如果从站是plc除外,仪表只能老老实实地按功能码地址划分读取或写入。


以下是引用李岩在2022-02-17 16:34:30的发言 >7楼:一样的啊。从站,假...

引用7楼详细内容:

一样的啊。从站,假设是一块数显表吧,把AI给映射到保持寄存器、把仪表的参数也映射到保持寄存器,地址表写清楚就行了。读写都很方便。甚至有可能每块表(从站)只需一读一写两句话就能搞定了。

以下是引用WWCWWC在2022-02-17 11:24:53的发言 >6楼:这句话同样也说到...

引用6楼详细内容:

这句话同样也说到我的胃里面去了,

但是,可但是,这样的理解需要建立在从站数据之间的互相传递功能基础之上。

plc侧我知道没有问题,用你说的映射方式传递到V存储区,但是,从站可以?允许?

modbus通讯本身也简单,只是与各种建立在modbus通讯基础上各类从站连接时,各种各样的”妖蛾子“的出现”扰乱“了我们的应用。


以下是引用李岩在2022-02-17 11:11:03的发言 >5楼:感谢楼上所有回复...

引用5楼详细内容:

感谢楼上所有回复的兄弟。

Zaxife的回复,一句话就说到本胖胃里去了。本胖甚至认为modbus只需要保持寄存器,什么DO/DI/AI都应该映射到保持寄存器中。

以下是引用Zaxife在2022-02-17 10:56:40的发言 >4楼:smart的modbus库...

引用4楼详细内容:

smart的modbus库肯定不支持08功能码。

modbus协议中,08功能码是设备诊断功能码,把设备报警放到这里也无可厚非。

不过我是不会这样做的,这种不常用的功能码太恶心人。遇到过国内的几次都是用modbusrtu协议,但是功能码都是乱七八糟的要自己写自由通讯,神烦这些国产玩意。

所以,我都是直接映射到保持寄存器,兼容性特别棒,基本上只要是modbus上位机都能访问保持寄存器。


再次说到我胃了,哈哈哈。

假设从站(仪表)有这些功能,确实,功能码的概念就不十分明显了。