回复:空间矢量调制问题

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-02-18 11:03:19

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-02-18 09:07:21的发言 >2楼

交流电机调速,在额定转速以上的弱磁升速调节,和空间矢量没关系。就是V/F控制,没有空间矢量的那种,弱磁生升速也是照样调节的。这种控制,取决于电机等效模型和控制模型。


你用V/F模式,假如电机允许,你从0-100Hz范围,运行完全没有问题。而且,完全能自动实现额定转速以内恒转矩特性,额定转速以上至最高转速恒功率调节特性。当然,恒转矩调节范围,要有一个最小恒转矩起始转速。

首先,vc(包括slvc)和v/f, sinamics家族都是用的SVM调速方式。 如果继续细分的话, v/f在高于0.92倍直流电压输出时, 可以进入PEM边沿调试来升压;  SVM用于vc, 不带边沿调制, 大于0.92倍直流电压时, 会进入弱磁。 跟是不是工频没关。 


不过一般现场的进线电压都偏高, 0.92倍直流电压>380, 这当然没问题。 但是即使这种情况, vc控制若词典也是 取决于直流母线电压的。 跟工频没干系。