恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-02-19 10:55:15
28楼
请问老师,创建用户自定义参数列表(*.cdl文件),如果通过比较在线和默认参数有上千条不一致,那要一个一个输入参数工作量有点大,还是我理解有误。图片
和你说明一下,我使用用户文件的基本情况。仅供参考。
先进行快速调试。给变频器建立电机等效模型和控制模型。所谓控制模型就是电机在工作制下的外机械特性范围。完成了快速调试,也就是设置好了电机的运行的基本参数。在快速调试以后,电机是可以通过设定值给定,正常运行工作的。
第二步,用户文件的参数设置。所谓的用户文件,就是系统特定的工艺需求。比如,需要设定内置的PID闭环控制。如温度,压力,流量的控制;比如,自由功能块的附加逻辑运算和模拟量的控制转换等。对于这个用户文件,都是针对用户自己工艺上的特殊需要而设置的参数。与传动系统的主参数无关。所以单独自己建一个参数组。文件后缀是cdl。用户参数组用哪个参数,就列表哪个。只涉及要使用的参数。然后在cdl文件列表里,把你需要的参数设置值写入。保存文件,先保存cdl,再保存xml文件。这样用户文件就建立好了。它一般被默认保存在U7文件夹里。STARTER的U7文件夹,也称作用户文件夹。是用户专属文件夹。
有个这个用户文件以后,你就可以进行批量调试。方法是,快速调试结束以后,先打开用户文件夹的cdl文件,然后用xml文件去覆盖当前的dcl文件列表参数的值。就把用户文件设置完成了。非常快。