回复:刚调试了一台G120的传动系统

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-02-19 10:55:15

28楼

展开查看
以下是引用yh2000在2022-02-18 15:39:22的发言 >27楼

请问老师,创建用户自定义参数列表(*.cdl文件),如果通过比较在线和默认参数有上千条不一致,那要一个一个输入参数工作量有点大,还是我理解有误。图片





以下是引用kdrjl在2021-11-16 09:00:08的发言 >20楼:昨天,我又调试了一...

引用20楼详细内容:

昨天,我又调试了一台定制电机的控制系统。结构如下:


控制系统:CU250S-2PN + PM250;功率:重载55kW;

电机定制:2极,三相380V,106A,功率因数0.85,额定转速2953rpm,最高转速10000rpm,功率55kW。


调试过程综上如法炮制。trace录波与顶楼曲线一摸一样。看来G120的调试在此已被掌握了哈。具体参看顶楼描述,在此就不赘述了。


总之,实践表明,G120传动系统的调试,不论功率大小,工艺各异,调试过程都可以程序化步骤,批量调试亦如此。


关键是:不同电机功率要准备各自的铭牌数据;不同工艺需求要自己建立用户工艺文件cdl和xml文本。


其中:*.cdl文件是用户参数表文本;*.xml文件是用户参数值文本。

和你说明一下,我使用用户文件的基本情况。仅供参考。


先进行快速调试。给变频器建立电机等效模型和控制模型。所谓控制模型就是电机在工作制下的外机械特性范围。完成了快速调试,也就是设置好了电机的运行的基本参数。在快速调试以后,电机是可以通过设定值给定,正常运行工作的。


第二步,用户文件的参数设置。所谓的用户文件,就是系统特定的工艺需求。比如,需要设定内置的PID闭环控制。如温度,压力,流量的控制;比如,自由功能块的附加逻辑运算和模拟量的控制转换等。对于这个用户文件,都是针对用户自己工艺上的特殊需要而设置的参数。与传动系统的主参数无关。所以单独自己建一个参数组。文件后缀是cdl。用户参数组用哪个参数,就列表哪个。只涉及要使用的参数。然后在cdl文件列表里,把你需要的参数设置值写入。保存文件,先保存cdl,再保存xml文件。这样用户文件就建立好了。它一般被默认保存在U7文件夹里。STARTER的U7文件夹,也称作用户文件夹。是用户专属文件夹。


有个这个用户文件以后,你就可以进行批量调试。方法是,快速调试结束以后,先打开用户文件夹的cdl文件,然后用xml文件去覆盖当前的dcl文件列表参数的值。就把用户文件设置完成了。非常快。