恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-02-19 12:37:36
21楼
仁者见仁,智者见智。
@kdrjl, 谢版主教诲。
哈哈,心里很不爽是不?
我昨天为了你的这个题目,特别注意了一下。一个G120的电机传动系统,V/F模式,开机启动,零速不转的状态,也就是所谓的停机励磁状态,电机电流监控参数此时r27 = 0.5倍电机额定电流。(注:现在的电机制造一般的额定励磁电流都小于50%电机电流,大约在30%电机额定电流左右)
你说他是交流电流(r27电机实际电流A)?它在F = 0状态。你说他是直流电流?r27能显示直流吗?但这些对于应用来说,纠结它有用吗?反正我是不会关心这个的。
电机启动使能以后,电机有实际电流流过。对于交流电机而言,它的大小就是励磁和转矩的合成。电机如果不转,就是励磁为主,转起来了,除了励磁电流,就要有转矩电流叠加。知道这个就足矣。
这里,西家传动,为什么说电机不转的时候,电机实际电流是以励磁电流为主?而不是仅励磁电流?为主是什么意思?知道吗?难道除了励磁,还有其他的电流成分?此时电机不转,为什么会出现电机实际的电流要大于额定励磁电流的现象呢?(偷笑)
当然,假如你是做变频器设计与制造的,那另当别论。