能ping通,路由也问题,modscan能读出plc数据,问题可能出在:
1,协议参数上下不匹配。
2,plc端口与ICSS 中控modbus tcp 端口的主从模式不匹配。比如plc端口与ICSS 中控modbus tcp 端口都是从站。