回复:828D系统Z轴电机出现温度报警的处理分享。

已锁定

千万个为什么

  • 帖子

    785
  • 精华

    9
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-02-21 08:12:10

5楼

展开查看
以下是引用Wade910在2022-02-15 15:22:45的发言 >2楼

谢谢楼主分享!


理一下思路

----------------------------

  1. 冷机上电就出现温度报警,那么首先从编码器线缆、电机及模块连接接头是否完好;

  2. 冷机上电上使能不运动不出报警,过一段时间再报警,那么可能时电机轴和连接轴有较大应力存在;

  3. 冷机上电-->上使能(不运动)-->运动一段时间报警,那么可能是负载比较大,可能超出了电机的范围了!

总结的很到位