后续2:

  刚刚遇到同事,问起昨天晚上润滑站设备报警的处理过程,确如千万侠说的那样,是由制冷设备的高、低压压力检测开关动作引起的,昨天同事临时处理的短接线,图示:

红色短导线。

该制冷器,早前委外修理过几次,但是,尤其在夏天使用,由于该制冷机组的制冷效果逐步下降,已经无法满足目的的设备需要。

我曾经对该设备,外置过强制风冷,在天气炎热时,润滑油温还是会上升很高,到保护的临界点。后来,还是把它改造为水冷冷却方式,就是采用板式换热器给润滑油冷却,图示:

效果还可以。

  此,本次维修,最后是彻底摈弃了原制冷设备的高、低压检测,将A/C端子用短导线短路处理,然后由原制冷改为板式换热器的水冷方式。