对应楼主的问题,我再现场也遇到过 ,我们是1500带et200从站带 V90伺服的控制系统,对于控制模式没用工艺对象直接用的报文控制,这个也大同小异,在客户现场几乎也是一天好几次掉站,最开始是改进拓扑结构,后来将PLC 伺服直接的通信时间加大, 后来把网线 交换机全换成西门子的专用网线,虽然有所改进但是还有问题,后来我门通过检查交换机数据交互问题,发现是一个上位机的通信方式导致的, 它以一个广播的形式在整个网段发送数据 这样导致整个网络通信拥堵 导致偶尔掉站,