用模拟算数把4-20mA的标量转换为实际值,用作PI模块的PV,用给定值给pi模块的SV,logo!已经模块式了,用起来比较容易,功能块中也可以通过温度、压力的切换功能直接选择PI的调整速度,再根据实际情况微调,很容易做。
注意:只有模拟量扩展模块可以直接输入4-20mA信号,本体只能输入电压信号,可以加一只500欧姆电阻转换为电压,或者用变送器转换,用变送器可以直接转换为0-10V,编程比较省事一点。