回复:SAPCII01_Chapter2.zap16该例程中,触摸屏对背景数据块中私有变量的访问是否破坏了封装性

贾岑

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    826
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-02-23 14:57:29

3楼

基本是不会的,在FB中我们设计的对外形参就是为外部世界进行数据传递使用的,对用户的应用本就是开放的,只是由于参数读写类型的区别在使用时加以规范。

而局部的static变量是内部的运算结果,只不过是有专属的存储区域,现在将stat类型变量开放给HMI,即使进行了修改由于程序是循环往复执行的,也会将该修改在程序执行过程中覆盖。当然,我们也会有标准化的规则保证,例如对于静态变量的只读使用,是不会造成您所担忧的情况。