GL150负载换向逆变器的接地故障

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3975
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

GL150负载换向逆变器的接地故障

2141

8

2022-02-23 17:03:11

高线精轧机, GL150, 由于加热炉扩容改造,期间电机进行保养。 保养完毕,更换减速机,锥箱后,要进行试车。 但是启动以后会报F30094接地故障。

如图, GL150接地故障检测原理


简单来说, 就是测进行绕组和电机绕组的星点偏移电压。 该偏移电压取绝对值和偏移阈值比较, 然后经过积分器输出。达到故障阈值发出故障信号。


由于精轧机工作的地方比较潮湿, 所以长时间停车以后报接地是正常现象。 一般处理措施就是开励磁给电机升温, 用加热器给电抗器升温。  

故障发生后,升温措施采取后,现象依旧。 测量绝缘, 电机和电抗器都是1000M以上。 这就怪了。 我之前遇到过接地故障,无法排除,最后发现是电机绕组的引线在经过风道的时候没有固定紧,导致磨损破损, 启动时震动加大,加上风吹,会碰到外壳导致。  所以首先怀疑是电机保养时可能损伤了绕组。 


连上装置,查看上图r6056波形。


红色是速度, 零位两个对应2个绕组。 从图上看, 确实是偏移电压有点高, 导致积分器往上走,达到阈值报出故障。


咨询西门子工程师, 采用单绕组运行,也是报出同意故障。 西门子工程师建议充分升温 。 于是开着加热器和励磁, 升温一整夜。

今天早晨,继续试车。 依然报故障。 开始寻找外部接地原因。  查电缆。 我由于有别的事情,没在现场。

下午到现场跟踪进度, 现场人员说已经测试没问题了。 我给负责人打电话, 说是电机电缆在电机侧没有接地。 原来一直没接地,  这次接上以后试了试, 就没问题了。

想起来,昨天试车的时候发现电机侧的接地线对地打火, 看来确实跟这个有关系。


静下心来分析。

GL150是靠测量星点不平衡带电压来判断接地故障的。 那么, 电机侧单芯电缆不接地, 为什么会影响不平衡电压呢。


咨询了以为传动专家, 给了我一些提示, 说是不接地, 或造成磁场不平衡。豁然开朗。


我尝试来解释一下:

由于电机电缆和电机绕组, 通过自己的对地耦合电容跟"地”发生关系。 正常接地情况下, 电缆在电机侧单端接地, 每个绕组,或每根线对地的电容在一个量级上,这样大体上是平衡的。 由于结构原因造成的稍微不平衡电压,就是图1的P6053设置的不平衡电压阈值。  当电缆不接地时, 由于电缆敷设无法相对环境严格对称, 会造成阻抗不一样, 会影响到电机输出电压的平衡关系,大于阈值。 阈值实际值是612.37, 此时偏移电压达到800多。 造成积分器输出累计达到报警值。


总结:

  1. 一方面, 再次认识到施工规范的重要性。 今天翻看图纸, 明确要求电机电缆在电机侧单端接地。 负载的电磁环境会造成种种影响,遵守规范非常之重要。

  2. 遇到问题切记先入为主。 一定要冷静,客观的分析。逐步发现真相。昨天其实指导电缆没接地,但是想当然认为接地跟这个没关系。

GL150负载换向逆变器的接地故障 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8159条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。