“现场装有一个485转以太网的模块,将现场多个485设备接在一起”


说明设备本身是485,那协议应该是 MODBUS-RTU 协议;

转成了网口,如果用 PLC 的 MODBUS-TCP 库 通过以太网发是不行的,因为协议不一样;


可以再加个以太网转485模块,这两个一个设置成Server,一个设置成Client,里面可以设置 ip和端口,PLC使用 rtu slave 库 通过 485 口接到 模块上;


另外,为什么要转网口?是距离太远了,还是有现成的布好的网线/wifi,省去了485的线?