您好,因为CPU在循环往复执行用户程序,其扫描周期是很快的。2HZ对应的周期是500ms,那么时钟脉冲M10.3为1的周期就会是250ms(默认占空比50%),在这个周期内CPU可能会循环执行上百次用户程序。所以如果不加边沿检测,在M10.3接通的时间周期内,循环移位就会始终执行,所以就会出现您所谓的“不太有规律”。所以,必须对M10.3为1进行边沿检测,捕捉其变化,用这个变化去触发移位,当然上升沿或者下降沿均可,只要是用变化去捕捉那么每一次脉冲信号的变化去触发一次移位即可。