I0.7为物理输入点,你把它修改为1或者0都是没有反应的,你需要在PLC上来给他通电或断开,这个图很明显,你修改以后他没有任何变化,I0.7后边的线路还是不通的,是虚线。可以吧I0.7改为M区的点,或者在数据块内随便建一个点,然后再修改这个点,定时器应该就得电了,如果得电后定时器仍然没有反应,你可以右键点击该定时器名字,然后选择交叉引用信息,在下边就会出现该定时器所有应用的地方,看看有没有别的位置使用了该定时器。