采用不固定IP方式导出GSD文件,必须得用西门子PRONETA软件给每台smart分配好设备名称和IP地址吗?用触摸屏更改200smart的IP地址,PN通讯不成功?有什么方法能不固定IP也不用PRONETA软件的成功案例吗?
第一个问题:不是非得用PRONETA分配设备名称和IP,TIA PORTAL也可以
第二个问题:触摸屏和SMART是采用S7通讯的,通讯不成功要不就是触摸屏里设置PLC IP填写不对,要么网线有问题,触摸屏和PLC最好是在一个网段