恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-03-01 21:10:47
3楼
今天研究三期中板的励磁参数设定, 有几个问题:
励磁装置的P852(off2)设置的是 电枢装置的故障信号(r2193.3);这个我觉得有待商榷,一旦电枢装置故障,励磁立刻分闸, 引起接触器拉弧,对接触器损伤极大;
我的看法是, 可以将电流的绝对值,作为励磁装置EMF的源, 然后故障信号和启动信号一起给P840作为On/Off1的信号; 这样, 停止时会等待电流减小以后在分闸;
P51838这个参数(设置可能使用的外部励磁设备的额定直流电流 ), 在G6910没找到,不清楚这个参数具体干啥的。
请大佬发表意见。
@老兵
故障就分励磁接触器,是哪个老师教的?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主