也不是故障就分励磁, 电枢故障的信号连到励磁装置的off2上了。
off2快速消减励磁电流, 然后加上附加脉冲, 也没毛病吧。
整反了:励磁有故障,要OFF2电枢。
电枢有故障,要按正常的断励磁方式(至少要检测到电枢电流已经为0)取消励磁电流。
如果电枢一故障,就断励磁,存在逆变瞬间飞车的可能性。虽然,这种可能性很小。但是,做为控制来讲,这样做是不严谨的,也是错误的。
精华帖版主置评:膜拜兵版的精彩发言。kdrjl