回复:SMART200 SR20 24V输出

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3255
  • 精华

    34
  • 被关注

    115

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-02 09:54:12

14楼

这个DC24V的电源叫传感器电源,最好不要带继电器,参数是24V/300mA,可以带纯阻性负载或者变送器等。继电器在吸合的时候,线圈电流可能是额定电流的10倍,小型中间继电器的额定电流大约20mA,瞬间最大值可能超过200mA了,而且这种电流是冲击型的;另外,继电器在释放的瞬间,线圈可能会产生高压,参考续流二极管。

综上所述,非常反对用这个电源带继电器。

国人当自强 共同努力 抵制日货