嗯 发现是变频器报错了,350报文 控制字STW1 写0x047F 就变频器报错 7860:外部故障。驱动运行显示:[45]接通禁止-消除故障. 应答故障.STO。用报文1 的sinaspeed控制变频器可以 转速控制 正常运行。怀疑我是不是报文350的STW3不应该写0. STW3.0~5 这几位一直没搞清楚 作用和怎么设置。
这就对了。没病不死人。问题总是有的。装置报故障自己锁住了。不允许启动。
外部故障,这个最好办了。你查一下P2106(外部故障输入选择参数),它连接的是谁?一般是开关量的输入端子吧?用你的那个调试监控软件,界面的左侧有一个输入/输出端选项,点击后,看看P2106连接的是哪个端子?或者是外部相关的控制?
我最最最讨厌的就是固定的宏设置。强加给用户的一种使用模式。我为什么非要按照宏模式去设置它们?太不自由了。宏对我而言就是一种绑架,一种束缚。