6楼

待风来: 各位前辈,我在考虑一个这样的问题,这种功能的应用场合有哪些,项目中没有遇到过,只是翻看说明书发现有这么一种控制方式

--

难道还不明白吗?交流传动的控制,过去,你如果有应用转矩控制的需求场合,就会选择矢量控制模式。而现在,你知道了P1300 = 19的功能,采用V/F模式也是可以调节转矩的哟。


当电机运行于某一转速下,你可以通过调节输出电压的设置,实现不同的转矩控制。知道了原理,用在什么场合,就是自己的事情了。用对了,说明你的理解正确,用得不对,说明你还没有真正读懂P1300 = 19。