回复:博途WinCC Pro多台电机或阀门共用一个启停弹窗

已锁定

那一剑的温柔

  • 帖子

    455
  • 精华

    4
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-03 21:51:06

2楼

在PLC中做。

电机相关的信息做成UDT,建立电机数组motor[0..X],同时建立一个公共数据块Public_motor

建立两个INT型中间变量,INDEX和INDEX_TMP   点击HMI上的不同的MOTOR时  对INDEX进行赋值0~X


PLC中这样写

if INDEX<>INDEX_TMP THEN 

     Public_motor:=motor[INDEX];

else

      motor[INDEX]:=Public_motor;

end if

INDEX_TMP:=INDEX;


这样  在HMI 上只建立一个画面,画面中连接Public_motor的变量就可以了


不知道这样是否会满足你的要求?