非常感谢大神们指导 问题已经解决。给大家说下使用报文350时候,要注意:

1. STW3.13 会自动绑定在P2106[0]上,这个位是写1 认为无故障,写0就是有故障,变频器会报错F7860外部故障的,你清除故障没用的,因为这个位一直写0,一直产生故障。要么就是PLC那边一上电就 把周期通讯报文中的STW3.13 = 1. 要么就用自由报文 把这个P2106[0]看看和谁互联 给断开,别光在报文350的STW3中去掉,一定要在二进制互联中去掉。

2. 有问题别怕,沉住气,仔细的把变频器的CU2xx的参数手册 主要的章节都过一遍。主要是控制框图 啃明白。攻城狮们 加油 冲鸭

精华帖版主置评:这个发言是要奖励的。kdrjl