今天闲谈西么子V20变频器参数的设置。

          首先是如果我们是拿到一个旧的使用过的变频器来说,我们要对它进行恢复出厂设置,P10--30     P970   1

       1.如果是1个转速1个方向的变频器输出,P0003  3       P700    2      P1040    设置频率HZ  P1082 最大频率(默认是50HZ,如果我们需要设置频率大于50,则需要更改最大频率,否则实际输出频率就是为最大频率50)  P1120(加速时间)  0.5(S)   P1121(减速时间)   0.5(S)    如果需要反转那么  P1032  则需要设置为0,  需要电机报警的话,P732  52.3

       2.带抱闸电机参数设置(根据具体情况设定) P0003  3       P700    2      P1040    设置频率HZ  P1082  (最大频率)  P1120  0.5   P1121   0.5    P1215(抱闸打开)  1   P1216 (抱闸打开延时) 0.4    P1217 (抱闸关闭延时) 0.4    P731   52.C  (抱闸启用)

    3.多段速固定频率     需要设定宏CN004      P700    2      P1082  (最大频率)  P1120  0.5   P1121   0.5    P1215(抱闸打开)  1   P1216 (抱闸打开延时) 0.4    P1217 (抱闸关闭延时) 0.4    P731   52.C  (抱闸启用) P1001  DI1  频率1  P1002 DI2     P1004  DI3   P1008  DI4,也可组合设定相加最多16组

    4.固定频率+模拟量   CN005   P760      ln1模拟量通道比例(默认100%)

以上纯属个人总结,希望能给你带来帮助,具体参数请参照西门子官方V2变频器使用说明书。