恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-03-05 14:42:38
15楼
楼主,你说已经试验过,只能连接8个PLC. 但是我是有疑问的。
使用V2.5的向导分分明明可以有24个连接,并且这24个连接是使用24个同网段的24个不相同的IP。编译通过,0错误。24个不相同的IP就意味着24个设备是不是,应该是。 我是没有这么多的PLC来做试验。怎么解释?要么是编程软件有BUG,要么楼主的试验还有什么问题。 楼主能不能继续试验看看,大家盼望有个结果。
打开软件,查看一下帮助,我底子薄,所以里面有我很多看不懂的地方,比如里面也有创建第九个连接所说的情况,我就看不懂,,,
帮助是这样说的:
程序中可以有任意数量的 GET 和 PUT 指令,但在同一时间最多只能激活共 16 个 GET 和 PUT 指令。例如,在给定的 CPU 中可以同时激活八个 GET 和八个 PUT 指令,或六个 GET 和十个 PUT 指令。
当执行 GET 或 PUT 指令时,CPU 与 GET 或 PUT 表中的远程 IP 地址建立以太网连接。该 CPU 可同时保持最多八个连接。连接建立后,该连接将一直保持到在 CPU 进入 STOP 模式为止。
针对所有与同一 IP 地址直接相连的 GET/PUT 指令,CPU 采用单一连接。例如,远程 IP 地址为 192.168.2.10,如果同时启用三个 GET 指令,则会在一个 IP 地址为 192.168.2.10 的以太网连接上按顺序执行这些 GET 指令。
如果您尝试创建第九个连接(第九个 IP 地址),CPU 将在所有连接中搜索,查找处于未激活状态时间最长的一个连接。CPU 将断开该连接,然后再与新的 IP 地址创建连接。
GET 和 PUT 指令处于处理中/激活/繁忙状态或仅保持与其它设备的连接时,会需要额外的后台通信时间(参见“组态通信”)。所需的后台通信时间量取决于处于激活/繁忙状态的 GET 和 PUT 指令数量、GET 和 PUT 指令的执行频率以及当前打开的连接数量。如果通信性能不佳,则应当将后台通信时间调整为更高的值。
GET 和 PUT 指令的有效操作数
请填写推广理由:
分享
只看
楼主