以下是引用西在2022-02-23 14:09:59的发言 >5楼

感谢大侠指点 我有一点不明白 设置的目标值这个数值怎么对应 4-20毫安 或者对应物理量0-1、6兆帕 !在1200 或者用触摸屏它里面都有一个转换。在logo中我改怎么操作呢 还有就是限制值 比如我设置0.0-1.6


条件:

1、压力变送器为:4-20mA信号,量程0-1.6Mpa;

2、不考虑通过HMI或文本的设置,改变压力变送器的量程及信号类型(即不考虑:输入电压信号、电流信号的切换);

3、HMI或文本设置并显示目标压力(SP);显示当前压力(PV)。HMI中的显示单位:Mpa,保留两位小数;

则可以采用最简单的方法:

1)直接在PI功能块的【块属性】中设置,例如下图(图中的设定值(SV)=80,对应显示0.80Mpa):


2)HMI用  目标压力(SP)、显示当前压力(PV)参数映射,如下图


3)目标压力(SP)、当前压力(PV):在HMI中的设置或显示范围:0-160对应0.00-1.60Mpa;数据为整数格式。设置显示1位整数、2位小数。