回复:GE90-30与WINCC通过OPC连接的双机双网切换问题

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-10-14 20:15:52

0楼

已经落实清楚了:

GE的OPC软件不具备IP切换功能的。
GE的OPC Server是 GE Fanuc SRTP OPC Server.
支持S90-30,S90-70以及新出的PAC RX3i,RX7i以太网。
遗憾的是不具备冗余系统应该具有的多个IP切换功能。
就是说双机热备的2个CPU,你需要设置2个IP地址,若是还有双网冗余的话,
需要设置4个IP地址,你在OPC Server中看到的将是2个或是4个不同的对象,
尽管他们的IO是同一套的。

我估计你要是做WinCC连GE,绝对够呛。
WinCC做OPC Client扫描该OPC Server扫出来的对象绝对是2个或是4个,
你怎么办?把相同的IO TAG建好几遍吗?就是建好几遍,CPU切换时怎么办?

要么放弃GE S90-30 HBR,要么你放弃用WinCC。
要么你自己针对GE编写支持多个IP自动切换的OPC Server。