整反了:励磁有故障,要OFF2电枢。
电枢有故障,要按正常的断励磁方式(至少要检测到电枢电流已经为0)取消励磁电流。
如果电枢一故障,就断励磁,存在逆变瞬间飞车的可能性。虽然,这种可能性很小。但是,做为控制来讲,这样做是不严谨的,也是错误的。
这让我想起20多年前,我们使用6RA23。它需要外控励磁实现励磁控制。结果就是,没有把励磁控制作为重要的因素考虑,系统一上电就启动运行电机,炸快熔没商量。我去现场,亲历快熔炸。当时眼尖,炸快熔瞬间我发现此时励磁电流指示为零。就明白了。没励磁,电枢上电就是短路了。哇,为此,赶紧加了一个逻辑连锁,没有励磁,电枢不许工作,必须禁止。
这个段子,多少年都忘不了。教训深刻。