回复:也谈外部励磁

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36666
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-06 16:42:25

15楼

展开查看
以下是引用老兵在2022-03-02 08:18:14的发言 >6楼

整反了:励磁有故障,要OFF2电枢。

电枢有故障,要按正常的断励磁方式(至少要检测到电枢电流已经为0)取消励磁电流。


如果电枢一故障,就断励磁,存在逆变瞬间飞车的可能性。虽然,这种可能性很小。但是,做为控制来讲,这样做是不严谨的,也是错误的。

以下是引用锋言锋语在2022-03-02 07:37:04的发言 >5楼:也不是故障就分励磁...

引用5楼详细内容:

也不是故障就分励磁,  电枢故障的信号连到励磁装置的off2上了。

off2快速消减励磁电流, 然后加上附加脉冲, 也没毛病吧。

以下是引用老兵在2022-03-01 21:10:47的发言 >3楼:故障就分励磁接触器...

引用3楼详细内容:

故障就分励磁接触器,是哪个老师教的?

以下是引用锋言锋语在2022-03-01 16:30:07的发言 >楼主:今天研究三期中板...

引用楼主详细内容:

今天研究三期中板的励磁参数设定, 有几个问题:

  1. 励磁装置的P852(off2)设置的是 电枢装置的故障信号(r2193.3);这个我觉得有待商榷,一旦电枢装置故障,励磁立刻分闸, 引起接触器拉弧,对接触器损伤极大;

    我的看法是, 可以将电流的绝对值,作为励磁装置EMF的源, 然后故障信号和启动信号一起给P840作为On/Off1的信号; 这样, 停止时会等待电流减小以后在分闸;

  2. P51838这个参数(设置可能使用的外部励磁设备的额定直流电流  ), 在G6910没找到,不清楚这个参数具体干啥的。


      请大佬发表意见。


       @老兵 

这让我想起20多年前,我们使用6RA23。它需要外控励磁实现励磁控制。结果就是,没有把励磁控制作为重要的因素考虑,系统一上电就启动运行电机,炸快熔没商量。我去现场,亲历快熔炸。当时眼尖,炸快熔瞬间我发现此时励磁电流指示为零。就明白了。没励磁,电枢上电就是短路了。哇,为此,赶紧加了一个逻辑连锁,没有励磁,电枢不许工作,必须禁止。


这个段子,多少年都忘不了。教训深刻。

我是你的朋友
评论