恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-03-07 09:58:56
4楼
监控表中报红的几个变量是站点中不存在的,您删掉后重新添加您需要监视的变量即可;
项目程序我看了,如下图所示,您现在实现的功能是利用partcode去数据源dataSets中搜索加工数据,而后在将源内的加工序列、加工时间传递到processingData中。所以,您直接去HMI仿真中填IO域肯定是输入不进去的。教材的练习部分也说明了,在HMI中是输入产品编号,而不是直接的加工数据。您可以做一个partcode的IO域在HMI中,然后保证dataSets中的partcode与此相同。同时别忘了,要再添加相应的加工数据到数据源dataSets中即可,否则用partcode即使搜到了但是没有加工数据HMI中的IO域也是空的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主