恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-03-07 11:05:34
6楼
在同一时间485只可能有一个主
你这截图看不到同一时间内两主一从的收发情况
如果串口调试助手截图都是两个PLC一起收发的话,那估计当分配器同一时间收到两个PLC发出的数据包时,先转发PLC1的,PLC2的进行等待,收到应答时返回给PLC1,再转发PLC2的,中间应该有时间差,可能是从站延时响应,可能是分配器延时应答;这个单独测试就能测出来的吧;
可以把M0.2 周期拉长,同时把超时时间500ms放大,最好是M0.2的周期>超时*3,因为PLC超时后会尝试3次;
但不推荐这样改造,很非主流啊;
都能改线了,那把你的PLC直连仪表,把所有数据都取到PLC里,然后把客户的PLC线接到你的PLC另一个串口上,你当从机转发数据;
请填写推广理由:
分享
只看
楼主