黄工,求教一个问题。 变频器PI控制真空泵负压恒压运行,目前是速度上上下下无法控制在设定压力值上, 量程-40~0 KPA , 设定值-20KPA .   比如变频器一开起来后速度是全频率50HZ 运行,然后压力马上到-20KPA左右,频率马上降下来,一降下来压力也马上降到-17左右,然后频率又马上上去。电机就这样上上下下的运行,压力也是一高一低的。 这个应该去怎么处理? 能不能设置成开始运行时速度是慢慢的加上去进行PI控制? 变频器是安川的。