回复:1513R 冗余CPU 与上位机冗余MODBUS TCP 通讯

已锁定

kenshinguo

  • 帖子

    719
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-03-08 14:04:21

2楼

确实应该建4个Server,对应上位机4个接入请求。如果只是2个server的话,主网跟副网会抢资源,谁落后谁就建立不了连接。

建立4个server之后,remoteIP设置0.0.0.0也不行吗,这个好像有点儿不应该啊。

从你的案例里面也学到点东西,我以前一直以为PLC跟PC不一样,一个端口号只能建一个连接的,原来也是可以多个连接的。