使用功能块“MB_SERVER”的一些注意事项:
1)S7-1500 CPU 的集成 PN 口通过功能块“MB_SERVER”支持与多个
Modbus 客户端的通信,支持的个数取决于 CPU 所支持的 TCP 连接数,必须为每一个客户端连接分别调用一次功能块“MB_SERVER”,其背景数据块、ID、端口号等参数必须唯一。
伙伴IP设置为0.0.0.0是:允许远程任意的 IP 建立连接SERVER,要是固定client你可以输入IP地址,这样就只能允许设定的IP伙伴访问。
以上是S7-1500 MODBUS TCP通讯的说明,看样子就是楼主解决的这个方法