您好


1.

WinCC 报警记录 变量扫描周期默认为1s

如果需要修改这个周期需要修改注册表

如何更改报警归档的采集周期?

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/22269712

您可以参考这个文档,但是需要注意修改注册表有风险,过快的扫描周期也增加系统负载会适得其反。

2.

归档最小周期是500ms,这个无法修改,因为归档需要录入数据库。

3.

画面变量扫描周期设置太小没有意义,因为人眼识别不到那么快的变化,例如 100ms的变化。

所以250毫秒是够用的。