恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-03-09 09:45:37
1楼
您好
1.
WinCC 报警记录 变量扫描周期默认为1s
如果需要修改这个周期需要修改注册表
如何更改报警归档的采集周期?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/22269712
您可以参考这个文档,但是需要注意修改注册表有风险,过快的扫描周期也增加系统负载会适得其反。
2.
归档最小周期是500ms,这个无法修改,因为归档需要录入数据库。
3.
画面变量扫描周期设置太小没有意义,因为人眼识别不到那么快的变化,例如 100ms的变化。
所以250毫秒是够用的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主