回复:6RA70调速器弱磁禁止,给定励磁电流低问题

已锁定

Saigon-li

  • 帖子

    96
  • 精华

    3
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-11-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-03-10 21:42:35

8楼

以上励磁电流异常原因已找到,为P076 i002设定低导致,分析如下:


DCM铭牌输出最大励磁电流:25A;

电机铭牌额定励磁电流:14.2A;

P076 i002=33.3

r073 i002=8.33

P102=14.2A

由此计算出r036=58.6,实际观察r036也是这么多。


所以是P076 i002 设定太低,将整流器输出励磁电流减少了,导致出现上述励磁电流异常。

该设备已稳定运行多年没有出现过问题。


这样设置参数,也相当于电机弱磁运行了?

这种情况下,励磁电流降低,电机输出转矩也降低了吧。

P143=1500,实际转速最多才开到60%,且配电系统进线电压足够用,

个人觉得没必要这样调整参数,后续准备重新优化参数。


真心感谢版主悉心指导 !!