回复:S120静态辩识第三方电机报电流超过最大值错误

已锁定

maozi2327

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2015-10-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-03-11 09:45:07

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-03-11 08:53:50的发言 >1楼

电机轴不卡,说明电机电缆和电机绕组是不是有短路?或者电机的铭牌数据输入的有误?

应该不会是短路的原因,同系列另外一个型号的电机识别的时候也是轴可以手转动,但是可以识别成功。铭牌的数据也确认过了,应该不会有错。请问还可能有其他什么原因吗?