回复:是不是西门子所有的变频器的最大速度给定都是4000(十六进制)呢?怎么得到这个值的?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-12 22:44:32

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-03-10 09:35:02的发言 >9楼

看出你的本意了。


你要是不提问,这个问题还真的没人注意。因为多机分时传动的应用场合不多,对此参数组功能基本知道,而且用的场合大多都是电机一致,控制工艺相同的场合,很少有人用于不同功率等级,不同工艺需求的多机分时驱动场合。


但是,真的遇到了,也只能面对,无非就是设定值针对不同的电机,上位要有所定义。P2000取值多机中转速最高值设置。

以下是引用冬日在2022-03-10 09:26:14的发言 >8楼:1,不懂就试验一下,...

引用8楼详细内容:

1,不懂就试验一下,不难

2,实际上就是按照rpm来,你发100%,不管什么dds,都是p2000的值。

3,这点西门子不够灵活,我觉得不同的dds,应该给不同的参考值更好

以下是引用kdrjl在2022-03-07 10:03:11的发言 >6楼:假如是你遇到此情况...

引用6楼详细内容:

假如是你遇到此情况。你会怎么办呢?

以下是引用冬日在2022-03-06 21:45:40的发言 >5楼:2000是转速,不是...

引用5楼详细内容:

2000是转速,不是频率。暂定p2000=1450 rp

假如这个逆变器有两个dds,一个电机是两对极,50hz1450rpm,一个是三对极50hz980rpm。

那么主给定100%,最终得到的给定是duosrpm?

单机传动中(一设备一电机)设计,不同的DDS是给采用不同电机厂家、同一类型电机预留的。(上海的电机、北京的电机、西门子电机)极对数都一样,只是参数略有不同。便于客户更换后,快速恢复运行。

此外,没有按照额定转速来标定的。都是按照同步转速来标定。

这里的含义就是100%的标准化概念。

多级传动中,也是一样。不管各台驱动的极对数,都是统一发送一个百分比的给定值。具体的转速,是由每一个驱动标定和比例系数决定的。这样所有机台的转速才能在一个“频道”上。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?