看出你的本意了。
你要是不提问,这个问题还真的没人注意。因为多机分时传动的应用场合不多,对此参数组功能基本知道,而且用的场合大多都是电机一致,控制工艺相同的场合,很少有人用于不同功率等级,不同工艺需求的多机分时驱动场合。
但是,真的遇到了,也只能面对,无非就是设定值针对不同的电机,上位要有所定义。P2000取值多机中转速最高值设置。
单机传动中(一设备一电机)设计,不同的DDS是给采用不同电机厂家、同一类型电机预留的。(上海的电机、北京的电机、西门子电机)极对数都一样,只是参数略有不同。便于客户更换后,快速恢复运行。
此外,没有按照额定转速来标定的。都是按照同步转速来标定。
这里的含义就是100%的标准化概念。
多级传动中,也是一样。不管各台驱动的极对数,都是统一发送一个百分比的给定值。具体的转速,是由每一个驱动标定和比例系数决定的。这样所有机台的转速才能在一个“频道”上。