回复:励磁装置F60057故障

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-13 16:43:29

13楼

展开查看
以下是引用老兵在2022-03-13 12:02:13的发言 >12楼

而且,励磁装置的EMF,与电机的EMF,压根就不是一回事。

所以发现以后已经去掉了。


  1. F60057, 综合所有情况, 可能故障期间已经有某个科控股不能可靠导通, 所以导致触发角大幅度波动,造成电流检测错误;

  2. 可控硅损坏, 极有可能是电枢故障连接到励磁装置的OFF2, 再加上励磁装置没有设置附加脉冲,导致分闸是过压拉弧, 造成可控硅耐压下降, 直至击穿。 