恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-03-13 23:00:38
1楼
1、2EH14是带PN的,2AH14是不带PN口的。所以你先确定一下到底这三个PLC里有几个是带PN口的。
2、你这种通讯关键在于控制命令怎么处理,因为分站触摸屏,主站触摸屏,DCS三者都可能有控制命令下发,又不能都读写同一个地址,那么怎么区分就比较繁琐了。
3、如果只是为了实现远程监控,建议你都升级为以太网通讯,C站触摸屏直接与AB通讯,这样最简单
4、DCS系统如果可以最好也直接与PLC通讯,如果系统间有逻辑连锁可以至做连锁部分通讯,大量的上位通讯数据通过驱动直接与PLC通讯。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主