以下是引用will666在2022-03-13 23:00:38的发言 >1楼

1、2EH14是带PN的,2AH14是不带PN口的。所以你先确定一下到底这三个PLC里有几个是带PN口的。

2、你这种通讯关键在于控制命令怎么处理,因为分站触摸屏,主站触摸屏,DCS三者都可能有控制命令下发,又不能都读写同一个地址,那么怎么区分就比较繁琐了。

3、如果只是为了实现远程监控,建议你都升级为以太网通讯,C站触摸屏直接与AB通讯,这样最简单

4、DCS系统如果可以最好也直接与PLC通讯,如果系统间有逻辑连锁可以至做连锁部分通讯,大量的上位通讯数据通过驱动直接与PLC通讯。

1、A是DP口,B、C是PN口 。

2、如果A、B整合到C,那么A-C、B-C之间可以互相读写,B-C之间还是不能的吧?  现场只要A-C、B-C能读写即可。这里还有点需考虑的是,如果整合到C了,C与DCS之间是否可以正常通讯,让DCS能读写A B C .